Page 1 of 1
|
[ 6 posts ] |
|
Author |
Message |
Sixstringer
Joined: 20 Jun 2011, 14:07 Posts: 68 Location:
|
Ojordad variac
Jag har två stycken variac som har jordad kabel till 230V men ojordat uttag sekundär. Jag undrar varför och om de är säkra att använda till att starta upp gamla rörhäckar som stått länge eller om man bytt kondingar som gjort sitt? Jag har visserligen en som har jord men skulle gärna vilja veta hur det ligger till.
|
06 Mar 2022, 10:09 |
|
|
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1231 Location: Vallentuna
|
Re: Ojordad variac
De flesta vridtrafos är ju kopplade som spartransformatorer, dvs att nollan är gemensam för in- och utgång och utgående fas är en löpare på den enda lindningen, så det finns galvanisk koppling mellan ingående och utgående fas också. Därmed borde det kanske vara naturligt att även utgången hade ett jordat uttag, kan man tycka... Men variacerna kanske byggdes med tanke på labmiljö, där det som anslöts till utgången inte nödvändigtvis var en "jordad apparat", dvs man behövde lite mer flexibilitet (och jobbade under kontrollerade former).
Det kan ju inte vara farligare än att ansluta förstärkaren direkt till ett ojordat uttag. Är man orolig för status på 230 V-kretsarna i sitt objekt, kan man ju resistansmäta (helst megga) fas och nolla mot chassit innan man börjar arbeta.
|
06 Mar 2022, 21:28 |
|
|
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7406 Location: Uddevalla
|
Re: Ojordad variac
Skyddsjord är ju till för att skydda dig och inte apparaten i form av att stärkarchassi och gitarrens metaller har potential 0 relativt till allt annat i din omgivning. Att skydda apparaten har du apparatens säkringar till.
_________________ Johan Hansson
|
06 Mar 2022, 21:37 |
|
|
Obi
Joined: 10 Nov 2005, 01:37 Posts: 933 Location:
|
Re: Ojordad variac
Man ska väl undvika att blanda ojordade och jordade aparater i samma rum? (undantaget helisolerade grejor typ plastad yta etc) Risken finns väl att ström tar vägen genom en själv om man tar i ett jordat hölje samtidigt som man är i kontakt med en ojordad apparat.
|
08 Mar 2022, 07:41 |
|
|
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1231 Location: Vallentuna
|
Re: Ojordad variac
Helt rätt Obi.
Beroende på när ens hus/lokal fick elen indragen, så kan det ju vara ojordade uttag. Då spelar det ingen roll om man blandar jordade och ojordade apparater.
|
08 Mar 2022, 08:34 |
|
|
Obi
Joined: 10 Nov 2005, 01:37 Posts: 933 Location:
|
Re: Ojordad variac
lampuradio wrote: Helt rätt Obi.
Beroende på när ens hus/lokal fick elen indragen, så kan det ju vara ojordade uttag. Då spelar det ingen roll om man blandar jordade och ojordade apparater. Precis, så har jag i bostaden. Enda boendeytan med jorduttag är i köket
|
08 Mar 2022, 09:09 |
|
|
|